Untitled Document
Home > 신기술/신공법 > FCSM 공법 > 성능시험
 
 
 
 
 
압축강도, 휨강도(KS F 4042)
기존 보수모르터에 비해 초기의 압축강도가 높고 장기적인 강도도 지속적으로 높아져 시간이 경과됨에 모르터 내부 구조가 지속적으로 치밀해짐으로 장기적인 내구성이 크며 기존 보수모르터의 휨강도는 8mpa이하인 반면 섬유복합모르터는 10mpa를 상회하며 휨파괴시 다수의 균열로 나타나고 균열의 크기가 마이크로 크기로 나타남으로 외부의 각종 열화인자의 침투가 어려워 구조물의 장기 내구성이 유지에 우수한 효과를 나타냄.
 
부착강도(KS F 4042)
섬유복합모르터나 기존 모르터 모두 KS 기준은 상회하나 동결융해 시험에 있어서는 기존의 모르터는 KS 기준치 이하로 떨어지거나 기준치에 근접하는 급격한 강도저하를 보이고 섬유복합 모르터의 부착강도는 거의 저하되지 않아 구조물의 장기 내구성 유지에 우수한 효과를 나타냄.
 
 
 
내화학성능시험(KS F 4042))
 
■ 중성화 저항 성능 시험
기존 제품은 재령 28일에 기준치 2mm를 초과하거나 이에 근접한 결과를 나타내나 섬유복합모르터는 28일 기준을 충분히 만족하며 장기노출재령에서도 가장 우수한 중성화 억제 성능을 보유함.
 
■ 내알카리 성능 시험
KS F 4042에 의한 내알카리저항 성능시험 결과 섬유복합모르터는 침지 91일 경과 후에도 강도 저하가 거의 발생하지 않는 우수성을 보유함.
 
■ 황산염 침해 저항 성능 시험
섬유복합모르터는 침지 150일 경과 후에도 강도 저하가 거의 발생하지 않는 우수성 보임 이는 지하 하수 구조물 보수에 있어 황산염이 에트링가이트를 생성시켜 팽창파괴를 일으키는데 대한 저항성에 있어서 섬유복합모르터가 성능이 가장 우수함을 나타냄.
 
■ 내균열성 실험
KS F 2595에의한외부구속건조수축시험결과섬유복합모르터는기존몰탈에비해균열발생 시점도길며, 발생된균열도큰균열이아닌미세균열로나타나는높은균열저항성을보유함.
 
■ 내충격성 실험
KS F 2221에 의한 내충격성 시험 결과 기존 보수모르터는 최대 51회 낙하에 파괴되나 섬유복합모르터는 97회에 1차 미세균열만 발생한 후 500회까지 균열의 진전이 없는 매우 높은 내충격성을 보유함.
 
■ 장기 내구성 시험
KS F 4042, 2456에 의한 각종 강도 및 동탄성계수 시험결과 동결융해 후에도 높은 압축, 휨, 부착강도의 유지 등으로 기존의 보수모르터보다 5배 이상 장기 내구성 향상.
 
■ 내하력 시험
300×300×2400 빔을 이용한 내하력 시험결과 철근 항복을 기준으로 할 때 표준체 내하력에 124% 상승하는 준보강성능을 보유함.
 
■ 내화 시험
 
문서상단으로